找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3944|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[职业技能培训] 一消建筑平面布置考点汇总!案例题一定会考

[复制链接]

171

主题

163

帖子

682

积分

初中三年级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
682
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-9 10:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018年一级消防工程师考试在即,大家都准备的怎么样了?案例分析是一消考试三个科目中最难的,每年都有很多考生败在了案例上。今天锅小巴为大家整理了一消建筑平面布置考点汇总,在考试时案例分析至少会考一题,大家一定要理解记忆哦。
布置原则
1、建筑内部某部位着火时,能限制火灾和烟气在(或通过)建筑内部和外部的蔓延,并为人员疏散、消防人员的救援和灭火提供保护。
2、建筑物内部某处发生火灾时,减少对邻近(上下层、水平相邻空间)分隔区域受到强辐射热和烟气的影响。
3、消防人员能方便进行救援、利用灭火设施进行救火活动。
4、有火灾或爆炸危险的建筑设备设置部位,能防止对人员和贵重设备造成影响或危害。或采取措施防止发生火灾或爆炸,及时控制灾害的蔓延扩大。
锅炉房、变压器室布置
1、燃油或燃气锅炉房、变压器室应布置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位,但常()压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层;当常()压燃气锅炉房距安全出口距离大于6m时,可设在屋顶上。
2、锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口。
3、锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。
4、当锅炉房内设置储油间时,其总储油量不应大于1.00m3,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间隔开;确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门。
5、变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开。
6、油浸电力变压器室、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器室下面应设置储有变压器全部容量的事故储油设备。
柴油发电机房布置
1、宜布置在建筑物的首层及地下一、二层,不应布置在地下三层及以下,不应布置在人员密集场所的地上一层、地下一层或贴邻,柴油发电机应采用丙类柴油作燃料。
2、应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的防火楼板与其他部位隔开,门应采用甲级防火门。
3、机房内应设置储油间时,其总储量不应大于1.00m3,储油间应采用耐火极限不低3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应采用甲级防火门。
消防控制室布置
1、单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。
2、宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开。疏散门直通室外或安全出口。
3、严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。
4、不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。
消防设备用房布置
耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开;独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层;消防水泵房设置在首层时,其疏散门直通室外或安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。
高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅
这些厅室应设在一至三层,当设在其他楼层时应符合以下规定:
1)一个厅、室的建筑面积不应超过400㎡。
2)一个厅、室的出口不应少于两个。
3)必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。
4)窗帘、幕布应采用经阻燃处理的织物。
歌舞、娱乐、放映、游艺场所
1、应设在首层或二、三层;宜靠外墙设置,不应布置在袋形走道的两侧和尽端,并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.00h的楼板与其他场所隔开,当墙上必须开门时应设置不低于乙级的防火门。
2、当必须设置在其他楼层时,尚应符合下列规定:
不应设置在地下二层及二层以上,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m
一个厅、室的建筑面积不应超过200㎡。
一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50㎡,可设置一个出口。
电影院、剧场、礼堂
1、不宜设置在住宅,仓库、古建筑内。
2、设置在一二级耐火等级的建筑内,应设置独立的竖向交通,应有单独出入口通向室外,同时应设置明显标志。
3、设置在三级耐火等级的建筑内,应在一、二层。
4、设置在四级耐火等级的建筑内,应在一层。
托儿所、幼儿园
这些建筑宜设置在独立建筑内,且不应设置在地下或半地下。
1)一、二级耐火等级的建筑可设置一至三层。
2)设置在三级耐火等级的建筑内,应在一、二层。
3)设置在四级耐火等级的建筑内,应设置在首层。
4)应设置独立出口(安全出口和疏散楼梯)
医院病房
1、人防工程中,不应设置在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m
2、应独立划分防火区,且不得和其他防火区的疏散楼梯公用。
3、设置在三级耐火等级的建筑内,应在一、二层。
4、设置在四级耐火等级的建筑内,应在一层。
办公室、休息室
1、不应设置在甲、乙类厂房内,当必须与厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。
2、甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等,并不应贴邻建造。
3、在丙类厂房(丙、丁类仓库)内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和耐火极限为1.00h的楼板与厂房隔开,并应至少设置一个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
液体中间储罐
中间储罐的容积不应大于5.00m3,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,该房间的门应采用甲级防火门。
锅巴网——做“感动人心,价格厚道”的互联网教育机构。锅巴网智能学习平台,遵循教育规律,借助科技力量,服务职业人士,点亮职业人生。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则